Συζήτηση και ανάλυση τεχνικών προβλημάτων εφαρμογής διακόπτη κενού υψηλής τάσης

Η εφαρμογή τουδιακόπτης κενού υψηλής τάσηςστο σύστημα τροφοδοσίας μας ξεκίνησε το 1978. Το μικρό βάρος, η απλή δομή, η μεγάλη διάρκεια ζωής και άλλα πλεονεκτήματα αναγνωρίστηκαν γρήγορα από τη λειτουργία του τμήματος ηλεκτρικής ενέργειας, την γενική επισκευή και τους τεχνικούς. Η ποιότητα του πρώιμου οικιακού διακόπτη κενού υψηλής τάσης δεν είναι αρκετά σταθερή, η τάση φορτίου είναι υψηλή στη διαδικασία λειτουργίας και υπάρχει φαινόμενο διαρροής σε ορισμένους θαλάμους πυρόσβεσης τόξου κενού.


1. Το status quo του κινεζικού διακόπτη κενού υψηλής τάσης

Η εφαρμογή του διακόπτη κενού υψηλής τάσης στο σύστημα τροφοδοσίας μας ξεκίνησε το 1978. Το μικρό βάρος, η απλή δομή, η μεγάλη διάρκεια ζωής και άλλα πλεονεκτήματα αναγνωρίστηκαν γρήγορα από τη λειτουργία του τμήματος ηλεκτρικής ενέργειας, την γενική επισκευή και τους τεχνικούς. Η ποιότητα του πρώιμου οικιακού διακόπτη κενού υψηλής τάσης δεν είναι αρκετά σταθερή, η τάση φορτίου είναι υψηλή στη διαδικασία λειτουργίας και υπάρχει φαινόμενο διαρροής σε ορισμένους θαλάμους πυρόσβεσης τόξου κενού. Την εποχή του Συνεδρίου Προώθησης Εφαρμογών διακόπτη κενού Tianjin το 1992, η τεχνολογία κατασκευής του διακόπτη κενού έχει εισέλθει στην πρώτη γραμμή του ίδιου τύπου προϊόντων στην ίδια βιομηχανία στον κόσμο, γεγονός που έχει γίνει μια νέα ιστορική καμπή στην εφαρμογή και την τεχνολογία κατασκευής του διακόπτη κενού υψηλής τάσης στην Κίνα.


2. Διαρροή αέρα στο θάλαμο πυρόσβεσης τόξου κενού

Η νέα γενιά τωνδιακόπτης κενού υψηλής τάσηςχρησιμοποιεί γενικά την αρχή της κατάσβεσης τόξου διαμήκους μαγνητικού πεδίου και το υλικό επαφής χαλκού και χρωμίου, σκοπός του είναι να μειώσει την απώλεια καύσης επαφής και να βελτιώσει τη διάρκεια ζωής της ηλεκτρικής λειτουργίας. Εάν η συγκεντρότητα της αγώγιμης ράβδου δεν ρυθμιστεί σωστά, η αντοχή στεγανοποίησης της διαμήκους γραμμής αερίου, κεραμικής, κοπής και μετάλλου δεν θα είναι αρκετά σταθερή, με αποτέλεσμα τη διαρροή αέρα στον θάλαμο κατάσβεσης τόξου κενού.

Οι περισσότερες από τις φυσούνες στον θάλαμο πυρόσβεσης τόξου κενού σχηματίζονται από πίεση λαδιού από ανοξείδωτο χάλυβα 0,15 mm. Το επίπεδο ρύπανσης, η υγρασία και ο ψεκασμός αλατιού του περιβάλλοντος εφαρμογής του διακόπτη κενού HV δεν είναι κατάλληλα. Τα επιβλαβή αέρια και η συμπύκνωση προκαλούν κηλιδωτή διάβρωση της φυσούνας, με αποτέλεσμα τη διαρροή αέρα από τις φυσούνες, τις πλάκες κάλυψης και τις επιφάνειες στεγανοποίησης.

Είναι ένα σημαντικό μέτρο η προσαρμογή της ομοκεντρικότητας του διακόπτη κενού HV και η επιλογή του κατάλληλου περιβάλλοντος για χρήση και αποθήκευση.


3. Επιλέξτε εύλογα την ηλεκτρική διάρκεια ζωής του διακόπτη κενού υψηλής τάσης

Η ηλεκτρική διάρκεια ζωής του διακόπτη κενού υψηλής τάσης αναφέρεται στον αριθμό των διακοπών πλήρους χωρητικότητας που ορίζονται στις τεχνικές συνθήκες του εξοπλισμού και στην πραγματική δοκιμή τύπου. Οι επαφές του διακόπτη κενού υψηλής τάσης δεν μπορούν να επισκευαστούν ή να αντικατασταθούν κατά την εφαρμογή, επομένως είναι απαραίτητο να απαιτείται ο διακόπτης κυκλώματος κενού υψηλής τάσης για να έχει αρκετά υψηλή ηλεκτρική διάρκεια ζωής.

Το ηλεκτρόδιο διαμήκους μαγνητικού πεδίου και το υλικό επαφής χαλκού - χρωμίου χρησιμοποιούνται στον θάλαμο πυρόσβεσης τόξου κενού νέας γενιάς. Το ηλεκτρόδιο διαμήκους μαγνητικού πεδίου μειώνει την τάση τόξου (ενέργεια τόξου) κάτω από το ρεύμα θραύσης βραχυκυκλώματος και κάνει το τόξο ομοιόμορφα κατανεμημένο στην επιφάνεια επαφής. Το υλικό επαφής χαλκού-χρωμίου μειώνει την απώλεια καύσης επαφής ανά μονάδα ενέργειας τόξου. Ο οργανικός συνδυασμός αυτών των δύο κάνει την ηλεκτρική ζωή του διακόπτη κενού υψηλής τάσης να έχει σημαντική βελτίωση. Επί του παρόντος, η απόδοση της ικανότητας επαναδιακοπής και κλεισίματος του διακόπτη υψηλής τάσης κενού είναι σχετικά υψηλή και σταθερή.

Η πρώιμη ηλεκτρική ζωή του διακόπτη κενού υψηλής τάσης ήταν μόνο 30 φορές στη χώρα μας, η μεγαλύτερη λειτουργία έχει περισσότερα από 20 χρόνια. Ωστόσο, ο διακόπτης κενού υψηλής τάσης δεν βρέθηκε στο σύστημα ισχύος λόγω του προβλήματος της ηλεκτρικής ζωής του ρεύματος ανοίγματος βραχυκυκλώματος και δεν διαπιστώθηκε ότι λόγω βραχυκυκλώματος η ηλεκτρική διάρκεια ανοίγματος του ρεύματος είναι μικρή, προκαλεί ατυχήματα. Ως εκ τούτου, η ηλεκτρική ζωή βραχυκυκλώματος βραχυκυκλώματος διακόπτη κενού υψηλής τάσης δεν είναι όσο υψηλότερη τόσο το καλύτερο.


4 Προσέξτε τη μηχανική ρύθμιση παραμέτρων του διακόπτη κενού HV

Ο διακόπτης κενού υψηλής τάσης έχει πολλές μηχανικές παραμέτρους, όπως ταχύτητα κλεισίματος, ταχύτητα ανοίγματος, διαδρομή επαφής, χρόνος αναπήδησης κλεισίματος επαφής, πλάτος ανάκαμψης ανοίγματος επαφής κ.λπ. Αυτές οι μηχανικές παράμετροι έχουν ρυθμιστεί για να διασφαλίζουν την τεχνική απόδοση του διακόπτη κενού υψηλής τάσης.

Η μηχανική ζωή του διακόπτη κενού υψηλής τάσης της Κίνας είναι γενικά 10000 ~ 20000, το ερευνητικό έργο βελτιώνει τη μηχανική ζωή σε 30000 ~ 40000 φορές, ο ηλεκτρομαγνητικός μηχανισμός λειτουργίας είναι απλή δομή, αξιόπιστη απόδοση, βολική ρύθμιση και συντήρηση, προσωπικό λειτουργίας και ευρέως συνηθισμένο στη χρήση και συντήρηση. Ορισμένα μέρη είναι επίσης συνηθισμένα στη χρήση ηλεκτρικού μηχανισμού λειτουργίας ελατηρίου. Ο μηχανισμός λειτουργίας είναι το πιο περίπλοκο μέρος στη μηχανική δομή του διακόπτη κενού HV με την υψηλότερη απαίτηση ακρίβειας. Οι συνθήκες παραγωγής των περισσότερων κατασκευαστών είναι δύσκολο να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ακρίβειας μηχανικής κατεργασίας.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία του διακόπτη κενού υψηλής τάσης, η δομή συσκευασίας στον διακόπτη κενού υψηλής τάσης, ο μηχανισμός λειτουργίας και το κύριο σώμα του διακόπτη κυκλώματος, οι δύο διαχωρισμένοι, συγκεντρωμένοι μηχανισμοί ShengChanCao από τις συνθήκες παραγωγής των εργοστασίων καλύτερες, στη συνέχεια ο άξονας εξόδου στον διακόπτη κυκλώματος. διακόπτης κενού τάσης. Ιδανική ρύθμιση μηχανικών παραμέτρων, πολύ σημαντική για τη μηχανική απόδοση του διακόπτη κενού υψηλής τάσης. Το χαρακτηριστικό buffer που ικανοποιείται θα πρέπει να είναι η στιγμή που τα κινούμενα μέρη έρχονται σε επαφή με το buffer και το buffer παρέχει μια μικρή δύναμη αντίδρασης. Με την αύξηση της απόστασης του buffer, το χαρακτηριστικό buffer γίνεται πιο απότομο και η ενέργεια διαχωρισμού απορροφάται όσο το δυνατόν περισσότερο, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο σκοπός του περιορισμού της αναπήδησης και της διαδρομής ενεργοποίησης.


5 Βελτιώστε την αξιοπιστία λειτουργίας του διακόπτη κενού HV

Τα προβλήματα ποιότητας των οικιακών υλικών, εξαρτημάτων και τυποποιημένων εξαρτημάτων καθώς και οι παραδοσιακές ιδέες σχεδιασμού του προϊόντος οδηγούν στη μηχανική αξιοπιστία και τη μηχανική του διάρκεια ζωής να είναι λιγότερο από ιδανική.

(1) κατανοήστε τη βασική δομή του διακόπτη κενού, εξοικειωμένοι με τους τεχνικούς δείκτες απόδοσης, την εύλογη επιλογή των συνθηκών χρήσης, τη στενή επαφή με τις πληροφορίες κατασκευής, την ακριβή εφαρμογή των προηγμένων τεχνικών λειτουργιών του διακόπτη κενού υψηλής τάσης.

(2) Κάντε καλή δουλειά στον εντοπισμό σφαλμάτων μηχανικών παραμέτρων του διακόπτη κενού HV, αυστηρές απαιτήσεις δείκτη μηχανικών παραμέτρων, για να εξασφαλίσετε τη βασική του λειτουργία.

(3) Τυποποίηση της διαχείρισης και αποθήκευσης ανταλλακτικών και διασφάλιση της συνέπειας, της καθολικότητας και της αξιοπιστίας των δεικτών τεχνικής απόδοσης και της ποιότητας των ανταλλακτικών.

(4) Κάντε αρχείο λειτουργίας και ανάλυση ατυχήματος του διακόπτη κενού HV, συνοψίστε την εμπειρία, συνεργαστείτε με το τμήμα κατασκευής και βελτιώνετε συνεχώς την προηγμένη φύση, αξιοπιστία και οικονομία του διακόπτη κενού.


6 Αύξηση θερμοκρασίας διακόπτη κενού HV

Η αντίσταση κυκλώματος του διακόπτη κενού υψηλής τάσης είναι η κύρια πηγή θερμότητας που επηρεάζει την αύξηση της θερμοκρασίας και η αντίσταση κυκλώματος του θαλάμου κατάσβεσης τόξου συνήθως αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 50 της αντίστασης κυκλώματος του διακόπτη κενού υψηλής τάσης. Η αντίσταση επαφής του κενού επαφής είναι το κύριο συστατικό της αντίστασης βρόχου του θαλάμου πυρόσβεσης τόξου κενού, επειδή το σύστημα επαφής είναι σφραγισμένο στον θάλαμο πυρόσβεσης τόξου κενού και η θερμότητα που παράγεται μπορεί να διαχέεται μόνο προς τα έξω μέσω της δυναμικής και στατικής αγώγιμης ράβδου.

Το στατικό άκρο του θαλάμου πυρόσβεσης τόξου κενού συνδέεται απευθείας με το στατικό στήριγμα και το κινούμενο άκρο συνδέεται με το κινούμενο στήριγμα μέσω του αγώγιμου κλιπ και της μαλακής σύνδεσης. Αν και η ανοδική κίνηση του κινούμενου άκρου ευνοεί τη διάχυση θερμότητας του κινούμενου άκρου, η υψηλότερη άνοδος θερμοκρασίας του διακόπτη κενού HV συγκεντρώνεται κυρίως στο τμήμα περιτύλιξης της κινούμενης αγώγιμης ράβδου και του αγώγιμου κλιπ λόγω των πολλών συνδέσμων και της μεγάλης διαδρομής θερμικής αγωγιμότητας του κινούμενου άκρου. Στην πρακτική εφαρμογή, η αποτελεσματική χρήση των εξαρτημάτων στο στατικό άκρο που ευνοούν τη διάχυση θερμότητας, εξαναγκάζουν τη θερμότητα της απόστασης επαφής να εξαχθεί από το στατικό άκρο και διαχωρίζουν τη θερμότητα από το κινούμενο άκρο, είναι ένα αποτελεσματικό μέτρο για την επίλυση του προβλήματος της υψηλής θερμοκρασίας του διακόπτη κενού HV.

Τα ανώτερα τεχνικά χαρακτηριστικά εφαρμογής του διακόπτη κενού υψηλής τάσης έχουν αναγνωριστεί ευρέως στα τμήματα ηλεκτρικής ενέργειας. Τα σχετικά προβλήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αναφορά στην πρακτική εργασία. Προκειμένου να αξιοποιήσουμε πλήρως και να παίξουμε καλύτερα το τεχνικό πλεονέκτημα του διακόπτη κενού υψηλής τάσης, είναι πολύ επωφελές να βελτιωθεί το συνολικό επίπεδο εξοπλισμού του αγροτικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας.

Σχετικά Νέα
Αφήστε μου ένα μήνυμα
X
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία περιήγησης, να αναλύσουμε την επισκεψιμότητα του ιστότοπου και να εξατομικεύσουμε το περιεχόμενο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies από εμάς.Πολιτική Απορρήτου
ΑπορρίπτωΑποδέχομαι